1、用个带变送器的PT100传感器,4-20mA信号,100米没问题,通讯线用屏蔽双绞线1.5mm2的
2、用带通讯功能模拟量采集模块,模块装到PT100附近,温度值走数字通讯传给PLC
这两种方法都可以减少误差
pt100是放在一个采样装置里的,然后引线到柜子的,还得考虑成本啥的,现在考虑两种方案,一个是经柜子里的变送器,另一个是直接进rtd专用模块,两位老师觉得哪种方案误差会小一点呢