回复:关于300PLC硬件通道故障、超量程情况中数据的保持问题

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    373

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-05-11 17:53:01

2楼

可以自己编程呢!读PIW的值去比较大小就能得出现在的信号状态。信号差的时候使用上一次的有效值。信号好的时候一直存一个最后的有效值。


但是一般都是针对4~20MA信号。S7-300模块手册上有这个上下冲,断线等数值的界限,不同的功能块不一样,同时是否开启了硬件诊断,输出值也有少许差别。