回复:G150整流器双机并联输入电流偏差大

bingxue668

  • 帖子

    516
  • 精华

    4
  • 被关注

    32

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-09-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-05-11 22:37:58

11楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-05-10 22:04:57的发言 >10楼

触发板为什么要换?看来还是有事。否则换触发板干什么?12相整流逆变,一般都是大电流设备。

触发板原来的是数字电压检测,太过灵敏,容易出现高电压或低电压警告或故障。更换成模拟量检测的了。西门子工程师说这个适合电网质量不高的场合。