总结下我的思路:
建表
中断,表填充,扫码填表,如果没有产品就填0,置标志位
标志位ON,循环比较,对应的工位推出
时间到达,复位
全部用指针,输出位用解码指令
也真是醉了,什么水平的都能到至圣?曲解人意,说话说话阴阳怪气。
请问你这里解码指令怎么应用呢?它这里是有一种情况需要同时驱动100个气缸的,比如,连贯的100个产品,第一个到达的是100,第二个是99......第100个是1,那这样子,输送线需要把第1个产品送到第100个收集口的时候,同时驱动100个线圈,把100个产品同时送出去。那这样子的话,解码指令在这里要怎么应用啊?请指教一下、