回复:关于PT100传感器远距离进plc如何减少误差

西山炮台

  • 帖子

    148
  • 精华

    7
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-11-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-05-12 13:07:50

5楼

方案1、200及200SMART的PLC的RTD模块,均支持四线制的PT100输入,请将测温的PT100采用四线制的。

方案2、将测温的PT100更换为PT1000(注意,多了个0),控制柜内采用PT1000转4-20mA变送器,4-20mA进PLC