回复:共享我的G120调试心得

henry.wang

  • 帖子

    998
  • 精华

    31
  • 被关注

    380

论坛等级:至圣

注册时间:2016-05-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-05-12 13:47:36

13楼

展开查看
以下是引用石头1989在2017-05-12 10:57:37的发言 >12楼

你好,问个问题,这样下载后,再把网线实际连线改了会不会出问题?

以下是引用henry.wang在2017-05-12 09:36:08的发言 >11楼:14年开始使用PN,...

引用11楼详细内容:

14年开始使用PN,调试非常方便。借这个帖子分享个小技巧给大家,如果整个系统都用的PN,在组态时可以拓扑跟实际接线一致,直接下载组态到PLC,所有分站的IP和名字都会自动写入,不用一个个分站直接改了。



会出问题,这样做的缺点就是实际接线必须与拓扑一致。

Chance favors the prepared mind.