回复:G150整流器双机并联输入电流偏差大

nnnn1234

  • 帖子

    4950
  • 精华

    57
  • 被关注

    221

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-12 14:06:01

15楼

展开查看
以下是引用bingxue668在2017-04-28 15:02:45的发言 >楼主

6SL3710-2GH42-2EA3-Z变频器有一台12脉动变压器驱动。正常运行时发现变压器出线侧电流其中三相为400多安培,另外三相为近600安培。变压器到整流器电缆距离一样。现场测量进线电压也一样。

该变频器双整理单元采用同一cu320且输出段并联。请问问题原因可能是什么?

你的主电路是这种形式吗?