方案1、200及200SMART的PLC的RTD模块,均支持四线制的PT100输入,请将测温的PT100采用四线制的。
方案2、将测温的PT100更换为PT1000(注意,多了个0),控制柜内采用PT1000转4-20mA变送器,4-20mA进PLC
嗯嗯,我已经选择200SMART和对应RTD模块这个方案了,非常感谢提出的建议。不过您提出的PT1000为什么不用PT100和PT100温度变送器呢?我昨天试了PT100和对应变送器,测试出来感觉蛮正常的