订货号为1P6RA7095-4KV62-0的调速器,温度方面的疑问

已锁定

工控女将

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    374
  • 精华

    1
  • 被关注

    45

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-04-25

黄金 黄金 如何晋级?

订货号为1P6RA7095-4KV62-0的调速器,温度方面的疑问

792

5

2017-05-12 16:40:55

现场装置一停下来,过不久就报F067。故障解释是整流器冷却故障。看r013停机时候显示52,之后随着时间的推移自己能一直增加到80多,随后报故障F067。启动风机后,温度可以从80,以每秒一度的速度下降。

请教:1、散热器温度传感器有可能坏了吗?

      2、查看r047.2(测量的散热器温度)等于16068,这个数字是什么含义?

      3、查看r047.3(测量的ADC值)等于49246,这个数字是什么含义?