以下是引用kayome在2017-05-12 16:22:39的发言 >8楼

楼主提到的是典型的压力衰减法,压差大小表征泄露量大小,但是需要考虑几个问题:

  1. 泄露引起的压力衰减是否足够大到压力变送器能检测到,即考虑压变的精度和成本问题

  2. 如果管路内容积较小,需要考虑阀门开关时可能会引起管路内的压力波动,压变读数需要有延时

  3. 需要考虑管路的材料,较软的材料和较大压力会引起管路膨胀,导致压力降低,需要增加充气后的稳定时间



因为提供的信息较少,不知道除了气检衰减法外,其他方法是否适用于这个项目

我现在想到的方案是检测是,将空压机往软管里吹气,出气口安装阀门关闭,进气口也堵住,进气口侧引入一个旁路气管,往里吹气,出口阀门前安装压力变送器,检测时和先前的值进行对比,相差较大,则判断为漏气,进行检修。

1.对于压力衰减是否足够大到压力变送器能检测到,老师确实提的很好,因为确实是成本的问题,现在就暂时对精度不太考虑,即微小漏气不作考虑,往后慢慢调整,一步步来,还有其他地方需要调整。

2.管路体积确实不太大,所以检测时会等待一会儿再去判断。

 不知老师现在能想出什么其他的好方法不,

  谢谢您提出的建议