回复:关于1500 PROFINET从站丢失,CPU不停机的问题

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23712
  • 精华

    915
  • 被关注

    1289

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-12 18:35:54

4楼

展开查看
以下是引用小釉在2017-05-12 18:03:46的发言 >3楼

比如说我有一个继电器的输出控制一个动作,如果从站丢失,它就不能正常工作了。

而此时我如果我在干别的动作,那就非常危险了。

虽然可以通过程序知道丢站等信息,一个是需要程序保证,另外一个还得做大量的程序,来处理这一突发情况。

如果是能够停机,觉得是最安全的。

以下是引用Zane在2017-05-12 17:39:44的发言 >: 我觉得没有必停机...

引用详细内容:

 我觉得没有必停机,CPU继续运行,至少能告诉你出问题的原因吧

安全不是靠停机来保证的。是靠《安全功能》Safety Integrated保证。

有许多情况是停机才容易出重大故障。通常智能从站、驱动都有处理通讯出错的处理方式。是返回安全区还是停住。并不一定需要主机来控制。

OB86只是处理所有故障的组织块。主机下面又不是一台,不能因为一台小辅助装置就全线停车。