这是MM440的模拟量输入接线图,如果使用本机10V电源,2/4号端子必须短接,如果模拟量输入负极开路,电位计动触点接入到模拟量输入正极,是不会构成回路的,A/D采样的电压是个虚电压。此时如果A/D输入端差分电压超过12V,会导致A/D口损坏。
而楼主给的图,是电源负极与模拟量负极在内部就已经短接,此时模拟量负极开路,电位计动触点直接短路10V也应该没有关系,相当于10V直接加载在A/D的输入端上,是实电压。如果电位计位于中间位置,相当于串联了一个不大于电位计阻值的电阻,对精度和线性度有影响,不会损坏A/D输入。
“此时如果A/D输入端差分电压超过12V,会导致A/D口损坏。”??
西门子MM4变频器可没有那么脆弱哦。
手册:
“当模拟输入作为数字输入时,1.75V DC=OFF;3.70V=ON。端子9(24V)在作为数字输入使用时也可用于驱动模拟输入。端子2和28(0V)必须连接在一起。”
就是说,没用的模拟量输入你也可以把它作为数字量输入,(这样最大可达8个数字输入)一样的接线方式。