手头闲置有一个0BA6的LOGO主机模块,还有一个液位传感器,输出4-20MA,量程0-2M,想把这些东西应用于家庭水箱自动上水控制,不考虑成本,只考虑技术层面的可行性。
参考论坛前辈“甫哥”的模拟量滤波程序,自己又做了个小程序,仿真测试OK,贴出来请各位前辈再指点下,多提宝贵意见,谢谢了。
说明:0BA6主机模块,模拟量 只支持0-10V的电压信号输入,需要并一个500欧姆的精密电阻,将其转换为2-10V的电压信号。

家庭自动上水0BA6.zip

0BA6基本型模块+液位传感器+500欧姆精密电阻
模拟量滤波程序,采样周期为0.10S,滤波系数为32,如果要修改滤波系数,则B004的最大值和最小值要修改,同时B009算术运算的运算值也要同步修改。