在博图下,如果使用S7-1X00PLC,采用PN的CU,现在的情况下反而是不会用到路由的功能了。
除非:
用DP的CU,S7-1200与G120是DP通讯,编程器PC与PLC是PN口连接
PLC扩展第二个IE口,编程器通过扩展IE口对另一组PN上的G120进行调试
感谢Zane版主的关注与回复。我这里好像就是你说的除非1模式。上位机和300是PN,300和S120是DP。这样的结构,我们在用,但G120计算机就连不上CU了。不会弄了。
我现在的情况,计算机直接连接G120,采用的是PN通讯。中间没PLC。我是这个意思。如果中间有PLC,用DP通讯,,我们S120可以在PC机上通过PLC与装置的DP通讯,进行调试,G120这种结构不行。PN通讯在CU上还没试过。
其实现在我们这里这么做,目的是想用OPC来实现计算机与G120的PN通讯来控制。中间不用任何自动化控制。因为是单机传动,而且G120内部的功能可以满足控制需求。用STARTER调试,然后转成OPC的控制和监控。操作环境是VB.NET。自己编的监控操作系统。