恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-05-14 00:48:20
26楼
大家介绍了几种西门子自动化与驱动的组态和通讯。这个不错。但是没有看到PC采用PN通讯能路由G120的例子。而实际使用中,PC(工控机或笔记本计算机)直接PN通讯驱动的情况谁能介绍一下应用呢?
嗯,明白了。
就是一条,不用PLC;只用PC和G120-2PN;而且PC程序自己写,不用西门子软件。
我觉得不好搞呢。
因为,重要的并不是组态报文结构,而是建立PN连接。它不是客户端-服务器的关系;而是IO控制器和IO设备之间的关系。它们之间的通讯是ProfiNet RT 都是数毫秒交换信息,多线程PC能行么?要行也应该是使用专用的PN通讯卡吧?
如果把这个搞清楚了,那就可以不用中间的PLC了。
不过,中间有个PLC也没多少钱,如1211C 与LOGO价格相当,再配个232通讯模块与PC连接。你调试就使用PN连接调试呗。恐怕使用通讯卡价格也不菲。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主