嗯,明白了。
就是一条,不用PLC;只用PC和G120-2PN;而且PC程序自己写,不用西门子软件。
我觉得不好搞呢。
因为,重要的并不是组态报文结构,而是建立PN连接。它不是客户端-服务器的关系;而是IO控制器和IO设备之间的关系。它们之间的通讯是ProfiNet RT 都是数毫秒交换信息,多线程PC能行么?要行也应该是使用专用的PN通讯卡吧?
如果把这个搞清楚了,那就可以不用中间的PLC了。
不过,中间有个PLC也没多少钱,如1211C 与LOGO价格相当,再配个232通讯模块与PC连接。你调试就使用PN连接调试呗。恐怕使用通讯卡价格也不菲。
我们这里,采用的是SIMATIC.NET的OPC,与CU通讯中,没有BiCo参数,都是直接读和写参数。遇到CU里的BiCo的参数,就把这个参数连接一个固定值设置参数,然后计算机通讯读写固定值设置参数即可。
PN通讯,用上述形式,没发现有滞后。起码人的感觉没。计算机这边写完一个参数,装置的CU立马响应。给你的感觉就是实时的。响应速度没有问题。
这么用,去年是针对的S120的CU与计算机之间连接是PN通讯,今年又在做G120的这种结构。