模块的诊断缓冲区 PLC_1 [CPU 315-2 PN/DP]
订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2EH14-0AB0 硬件 7
- - - 固件 V 3.2.12
固件扩展 固件扩展 Boot Loader A 37.12.12
机架: 0
插槽: 2
序列号: S C-H7AV43752016
1 / 10;
事件 ID: 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 3
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2038
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
1994/8/13 07:23:05.592
2 / 10;
事件 ID: 16# 39C4
分布式 I/0:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 3
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2038
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
1994/8/13 07:23:05.256
3 / 10;
事件 ID: 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 3
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2038
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
1994/8/13 07:10:25.564
4 / 10;
事件 ID: 16# 39C4
分布式 I/0:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 3
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2038
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
1994/8/13 07:10:25.228
5 / 10;
事件 ID: 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 3
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2038
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
1994/8/13 07:10:25.147
6 / 10;
事件 ID: 16# 39C4
分布式 I/0:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 3
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2038
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
1994/8/13 07:10:24.643
7 / 10;
事件 ID: 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 3
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2038
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
1994/8/13 07:00:53.210
8 / 10;
事件 ID: 16# 39C4
分布式 I/0:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 3
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2038
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
1994/8/13 07:00:52.920
9 / 10;
事件 ID: 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 3
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2038
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
1994/8/13 06:59:54.199
10 / 10;
事件 ID: 16# 39C4
分布式 I/0:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 3
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2038
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
1994/8/13 06:59:53.772
设备运行一段时间,报此故障,CPU会闪断,然后自动恢复,但是导致外部设备全部停止。如何才能够做到就算报警,也不停止外部设备。本人已使用:OB122、OB82、OB121.
为什么1/10,3/10,5/10,7/10,9/10全是 “分布式 I/0:站 返回”,
为什么2/10,4/10,6/10,8/10,10/10全是 “分布式 I/0:站 故障”?
为什么日期是 “1994/8/13 ”?
请填写推广理由: