以下是引用kdrjl在2017-05-14 11:41:45的发言 >27楼

我们这里,采用的是SIMATIC.NET的OPC,与CU通讯中,没有BiCo参数,都是直接读和写参数。遇到CU里的BiCo的参数,就把这个参数连接一个固定值设置参数,然后计算机通讯读写固定值设置参数即可。


PN通讯,用上述形式,没发现有滞后。起码人的感觉没。计算机这边写完一个参数,装置的CU立马响应。给你的感觉就是实时的。响应速度没有问题。


这么用,去年是针对的S120的CU与计算机之间连接是PN通讯,今年又在做G120的这种结构。

以下是引用yming在2017-05-14 00:48:20的发言 >26楼:嗯,明白了。就是一条...

引用26楼详细内容:

嗯,明白了。

就是一条,不用PLC;只用PC和G120-2PN;而且PC程序自己写,不用西门子软件。


我觉得不好搞呢。

因为,重要的并不是组态报文结构,而是建立PN连接。它不是客户端-服务器的关系;而是IO控制器和IO设备之间的关系。它们之间的通讯是ProfiNet RT 都是数毫秒交换信息,多线程PC能行么?要行也应该是使用专用的PN通讯卡吧?

 如果把这个搞清楚了,那就可以不用中间的PLC了。

不过,中间有个PLC也没多少钱,如1211C 与LOGO价格相当,再配个232通讯模块与PC连接。你调试就使用PN连接调试呗。恐怕使用通讯卡价格也不菲。

以下是引用kdrjl在2017-05-13 14:34:35的发言 >23楼:大家介绍了几种西门...

引用23楼详细内容:

大家介绍了几种西门子自动化与驱动的组态和通讯。这个不错。但是没有看到PC采用PN通讯能路由G120的例子。而实际使用中,PC(工控机或笔记本计算机)直接PN通讯驱动的情况谁能介绍一下应用呢?

我是最反感PC直连驱动器控制方案了,被我枪毙的不知有多少个了,从串口,DP到PN。


一句话,不是扫描机制,通讯不可靠!


你看,DRIVE MONITOR和STARTER 在控制面板强制运行驱动时时,一切换界面,或计算机进入屏保,都会导致停机,想想这是为啥?

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download

精华帖版主置评:赞一百个。正是这个问题。去年我就试验过了。我是远程用控制面板调试静动态启停。为了监视,为安全,还有摄像头传输现场动作;唯一就是不能切换窗口,只要切换远端变频器必停。 -yming