回复:wincc 如何与仿真软件S7-PLCSIM连接

qqzxx123

  • 帖子

    784
  • 精华

    4
  • 被关注

    266

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-11-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-05-15 07:43:01

1楼

用S7-PLCSIM V5?4对WINCC V6?2的仿真
一、       MPI网的仿真
1、       PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(MPI),WINCC选MPI(Wincc)――>PLCSIM(MPI)。
2、       先在STEP7V5?4软件编好控制程序。
3、       打开S7-PLCSIMV5?4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5?4程序的项目。
4、       下载程序并运行。
5、       打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选????S7???的,然后在MPI新建连接,在属性里把插槽号改为2,在MPI上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“PLCSIM(MPI)”。
6、       新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6?0的版本一样)
二、       TCP/IP网的仿真
1、       1、PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(RFC 1006),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(RFC 1006)。
2、       先在STEP7V5?4软件组态硬件(要有CP343-1并填入IP地址)并编好控制程序。
3、       打开S7-PLCSIMV5?4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5?4程序的项目。
4、       下载程序并运行。
5、       打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选????S7???的,然后在TCP/IP新建连接(记得填入STEP7组态时的IP地址),更改插槽号为2。在TCP/IP上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“CP_I2_1:”。
6、       新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6?0的版本一样)
三、       PROFIBUS网的仿真
1、       PG/PC接口选择:STEP7选择S7ONINE(STEP7)――>PLCSIM(PROFIBUS),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(PROFIBUS)。
2、       WINCC中在PROFIBUS新建连接,然后进入PROFIBUS的系统参数――>单元――>逻辑设备名称选:PLCSIM(PROFIBUS)。
其它和MPI及TCP/IP的仿真一样。