以下是引用WWCWWC在2017-05-15 12:03:26的发言 >13楼

区别在哪里?

我这样使用的目的是让楼主能够看清楚指针是怎么样一件东西。

以下是引用shine在2017-05-15 11:48:56的发言 >12楼:其实你不要用-22复位...

引用12楼详细内容:

其实你不要用-22复位指针,而是直接用MOVD & 就可以了

以下是引用WWCWWC在2017-05-15 11:13:11的发言 >10楼:你的担心不无道理,...

引用10楼详细内容:

你的担心不无道理,可这个问题的起因是我上面已经说过,这个仅仅是网友程序中其中的一个片段,我也是仅仅按这个片段做的一些回复,程序的完整性当然需要进一步验证。

  因为我没有那位网友的完整程序,也仅仅是按上面的一段程序做了一些自己的判断。

以下是引用shine在2017-05-15 10:40:52的发言 >6楼:sm0.1,vd100初始...

引用6楼详细内容:

sm0.1,vd100初始化了,但VW400没有。

在VW400>=10的时候,VW400用的move 0,但VD100用的是-22。如果断电的时候VW400不为0呢?V区都是默认断电保持的。

以下是引用WWCWWC在2017-05-15 08:34:53的发言 >:还真没有测试过进...

引用详细内容:

还真没有测试过进行多次断电后重新上电的,如果说可能的问题,那只有这些数据的初始化。

shine侠:您能够说说?

如果断电再上电,VD100初始化了,指向vw300,VW400没有初始化,假设其等于5,执行6次之后,vw400>10,vw400复位为0,VD100减22之后就寻址到了vb190了,如果多断电几次,就可能出现间接寻址错误了。