你好,我经过计算,发现直流母线回路总电容值超过了S120整流/回馈单元允许的最大电容值,但增加整流费用太高,是否可以考虑给整流单元增加外部预充电回路的方案?
超过了多少??不是很多的话也没有说明问题,,,当然为了保险还是在规定值一下,,
可以增加外部预充电回路,,需要计算,,而且必须与SLM的预充电连锁,,
具体的操作我没有做过,但是有人这样应用过,在16年还是哪一年的专家会议上有过介绍,
用BLM不可以吗?本身SLM是二极管的整流,,所以他的预充电电阻的带载能力有限。。