恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-05-15 20:25:48
36楼
监控时间我不知道,程序是别人编的,但实用中改写变化是是实时的。一开始我还担心速度响应慢的问题,使用中,发现实时响应速度非常快,感觉不到滞后。。
看到这儿算是弄清楚k版要干什么了。
难怪K版把装置的IP地址设为:169.254.11.22,和CU320 X127的默认IP地址保持一致,是为了不用配置OPC服务器。
Z版和y版的观点也很明确,都不愿意采用PC直接控制变频器,而且理由也很充分。
在这儿我要支持一下K版的思路,上位机采用VB编程,通过OPCSever与装置通讯。让OPC作为接口去管理整个通讯过程,VB作为只是OPCServe的客户端。此时的装置就如同PLC一样。既然我们可以接受PC机与PLC通讯,为什么就不能接受与装置通讯呢?(推测K版是采用是S7协议实现的通讯)
对于,通过Starter控制面板启动变频器后,当窗口最小化时就会停机,是西门子为了安全考虑,在程序上主动实现的。其实如果自己编写上位机软件时也可以不做此限制,这个完全取决于系统的设计理念。
PC机硬件的运算能力本来就比PLC强大,多核多线程完全可以弥补Windows操作系统非实时的缺点,而且如今各种高级语言对多核多线程的支持也十分友好。
PC,PLC和变频器的三层控制结构在自动化领域是经典中的经典。你可以用,你的竞争对手同样也可以用,只有与众不同才能建立你自己的竞争优势。
妄言拙句,请各位斑竹多多包涵。
期待K版后续更多的相关分享!
精华帖版主置评:嗯,此发言正合吾意。最高精华帖致谢!kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主