白天就看到这贴了,但手机回复有点累人就等晚上回了。
其实,问题主要出在缺相并不是完全缺相了,要断不断地状态,而且三相不平衡的电流只有一相超过了额定值,也超得不多,所以没被保护也属正常了。电机正在运行中,这种情况不发热也有道理。因为就算是单相电机,照样转。功率是原来2/3能力,这是指的缺相,何况情况不完全是缺相运行。
对于西门子传动,输出电流要是按照电机额定电流来限制,你这问题也就能被发现和保护了。举例:参数P640是过载限制,这个值工厂化设置是电机额定值的1.5倍,你如果把它改成了1倍额定电机电流。会是什么情况呢?那就是一旦出现超过电机额定电流的状态,起电机速度自动降下来了。你就会发现问题了。这个P640参数,西门子还曾特别的介绍过,叫快速的电流截止特性。保护电机超载。其实真的缺相了,电流一定会大得多,变频器保护会动作。
楼主的问题就在于,内部的引线似断似连,这个就讨厌了。不易发现,除非电机不过载应用,就用上述的办法预防了。