以下是引用老兵在2017-05-13 10:59:08的发言 >

你的装置停止后,还有励磁输出么?

从你的描述看,冷却风机是启作用的,所以不敢简单判断是否是温度传感器的问题。

你可以只接上5U5W/5N的电源(其它任何电源都不接入)看一下温度是否正常。如果正常,那基本说明温度传感器是好的。报故障的原因可能是你励磁没停或者电枢还有输出。这需要再仔细检查。。

如果不正常,那基本可以断定是温度传感器的问题了。

现在这客户也真是无语了,有问题的话随便一个人自报家门就找你咨询问题。一旦问题没有了,你想之后后续情况,跟踪一下。再打过去就没人接了