回复:我在试着用java程序控制PLC,现在卡在了SIMATIC NET与PLC连接这一步

周杰伦

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2024
  • 精华

    16
  • 被关注

    143

论坛等级:至圣

注册时间:2011-04-19

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-05-16 12:57:27

4楼

展开查看
以下是引用NikolaTesla在2017-05-16 02:30:34的发言 >楼主

 我试着走通这样一条路:java + JeasyOPC + OPC Server +  PLC.


PLC的版本是:S7-1200.


我下载了 JeasyOPC的类库,java + JeasyOPC 这一段走通了。


我又下载了SIMATIC NET V8.2,我认为这个软件大概和OPC Server有关。

结果发现这个软件和我电脑里已经有的博途V13是不兼容的,OPC Server版本不兼容。

然后我又下载了 SIMATIC NET V13,这回好像是兼容了。

然后我把在博途中组态的PC station下载到PC,结果无法搜索到本地IP地址的这个PC.

最后发现,原来下载那个页面里,搜索设备的那里有一个   显示所有兼容设备  必须把前面的勾去掉才能看到要下载到的本地PC.(注意我认为此处 很可能说明真的是不兼容的)


现在 OPC Server 有了,但还不知道跟PLC是不是连通的,根据网上查到的资料,用 OPC Scout v10测试一下,问题出现了:OPC Scout v10 里并不像资料中说的那样双击SIMATIC NET这个连接会出现Add Group的对话框,双击只是展开和合上这个目录下面的内容,于是我尝试右键,菜单,等等,就是没有add group的这个功能项。(这里不一样了,就说明哪里不对了,或者软件下载的不对了,或者是设置哪里不对了,或者是硬件哪里不对了)


用 S7 connection  diagnostic 检测一下,发现了 s7_connection_1这个连接是 Not Used.明明是按照资料的步骤配置的怎么会 Not Used呢?


这是我所遇到过的设置步骤最多的一次软件部署了,多歧路,再走不通只能放弃了,哪位前辈能指点一下不胜感激!

与其用OPC,不如使用Libnodave。