 即便是用电桥测量绕组阻值,也会存在测量误差的,测量结果不足以判断匝间短路。

三相阻抗是否平衡,不仅包含电阻,也包含电感,如何简单判断变压器或者电机绕组的匝间短路:

 随便找了一个电机绕组展开图,假设1-5槽这个1#绕组有匝间短路,用一个钳形铁芯使5#槽两边(或者1#槽两边)的铁芯磁路闭合,在初级上施加一个交流电,如果初级电流比较大,就足以判断为绕组匝间短路,一般的电机厂都有这玩意。

电桥的测量原理是直流电阻,而实际电机是在交流供电下运行,不仅有交流回路的感抗,也要受到温度对绝缘材料的影响,摇表那还是简单的一倍压绝缘测试,要求摇表一分钟发电,绝缘电阻保持0.5M以上

不下降。实际上一些大功率电机出厂时,考虑突然断电绕组产生的操作过电压会击穿绕组绝缘,还要做5倍率耐压试验,记录持续泄露电流。大电机嘛,绕一台成本高,多做一些测试,就会规约这台电机的工作环境极限

大道至简,知易行难

精华帖版主置评:理论介绍,与K版的经验正好互补,,北