恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-05-17 08:53:17
3楼
1、模拟量信号转换成称工程量:输入信号x∈(a,b),显示信号y∈(c,d)。
(x-a)/(b-a)=(y-c)/(d-c).
y=(x-a)/(b-a)*(d-c)+c.
a:4mA对应的数字量,
b:20mA对应的数字量
c:4mA对应的液位高度
d:20mA对应的液位高度
2、编程:
就按照你的逻辑来做就行了
请填写推广理由:
分享
只看
楼主