回复:我和传动那点事-赵根海

蓝烟

  • 帖子

    610
  • 精华

    6
  • 被关注

    32

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-09-12

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-05-18 10:08:28

44楼

说一件我经历的变频器放炮的事,不是西门子的,是ABB ACS800的变频器,运行中放炮,故障提示过电流,处理故障前把所有电都下了,然后抽出模块,测量了控制回路和主回路的线路,没有发现有接地的,怀疑是模块本身的预充电回路电容老化,更换新模块,上电,又炸了,我们所有人都懵了,当时都不知道怎么回事,备件只有一个了,谁也不敢再换了,联系ABB技术人员,按照他们说的,又检查了一遍线路,没有问题,ABB的技术人员也说不出什么原因,只能自己过来了。在等待他们到来的时间,我们不甘心,又开始检查变频器,模块本体没有问题,控制回路检查没有问题,ABB的这种变频器模块是抽屉型的,三相主回路母排中间是靠绝缘连接件固定在变频柜后壁上的,有同事发现在A、B两相之间绝缘件发黑了,怀疑是A、B两相短路了,更换了A、B两相的绝缘件。这之后ABB的技术人员也赶来了,检查后也没发现什么问题,我们就把这之前做的工作告诉他,他说也只能怀疑是主回路之间的短路。重新上电,面板显示正常,启车,运行正常。当故障发生后,故障提示不是那么明显,也不要迷信变频器厂家的技术人员,仔细观察出故障的变频器与正常运行变频器在细节上有什么不同,往往能取得意想不到的成果