呃,现场处理问题,这种有输出、有反馈的,直接在阀那里把反馈线接到输出的10V端正上,如果反馈显示的是100%说明是阀执行器问题让厂家给出指标参数全开反馈是多少伏,如果还是97%就说明是线路、模块、程序这边的问题了!
再说了,现场调试,万用表、钳表都是必须的吧,测量一下电压一目了然,发帖浪费时间罢了。