回复:S120电机运行时最大电流超过3倍额度电流

zhikong

  • 帖子

    343
  • 精华

    1
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2014-11-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-05-18 20:56:07

4楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-05-18 20:51:32的发言 >3楼

要是看波形,就是过载了。有问题呀。时间长了电机容易过热。

k班这个设备用了两三年了,一直这样,我看最大电流P323为87A,不知当初是不是型号选小了,好在这个电机不是一直连续运行(运行几时秒停个1分钟这样的)