楼主的问题无需PLC即可以解决。


4-20MA输出压力变送器改成带两点输出的压力变送器;

加上已有的水泵,

添加一台与水泵功率匹配的接触器(+热继电器)就可以。


当压力变送器的小于6米点吸合,则触发接触器导通,水泵工作向水塔加水;

当压力变送器的大于8米点吸合,则触发接触器断开,水泵停止工作。


楼主知道空压机的工作原理不?它在低于某个压力下开启马达提升压力,在高于另外一个压力时停止。

它和楼主的问题一样一样的。


而且就是用了SmartPLC, 该用的接触器和热继电器一点都不能省。


楼主,你现在肯定写不出来程序。你需要先确定控制方案。

你使用PLC,需要先确定硬件控制方案,再数一数控制方案中的IO点,根据你的工艺要求才能写出程序;


你若不使用PLC,只要画出电路控制图,再根据控制图采购元器件,接线;上电调试,完成就OK了!


Never study too hard to be foolish