41楼
这个问题不大,只是故障点查找有些琐碎,需要长时间关察,我遇到一次这种情况,当时是整流回馈停了,断电,重新启动没有任何问题,我首先要想到,变频器不会无缘无故的停止,不论是外部原因,还是变频器本身,只要出现问题都会报出故障,像这种没有故障显示的,有可能是正常接受停止信号。为了确认故障点,我查看控制字,在设备旁站了两个多小时,也是运气好,看到了,正常运行的整流回馈,控制字的0位突然就没了,设备停止运行,我们的设备是DP通讯的,自动化同事查了三个多小时,才找到故障点,更换了中继器,通讯的闪断需要逐一排查。像楼主这种端子控制的,如果排除了端子和继电器,也只有PLC模块的问题了。