回复:电动机正反转 点动 启动 停止 哪里有错误,新手找不到。

HUANGZE75

  • 帖子

    12854
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-19 11:36:32

7楼

PLC是通过扫描串行来执行程序的,不能将继电器控制电路直接转换成梯形图,建议楼主PLC内部点资源很丰富,多使用内部的如M点,如点动直接控制一个M点,自锁控制另外一个M点,使用这二个M点来控制Q输出就不存在楼主的问题了,此外实际硬件接线一定要接触器互锁。