回复:828D电源滤波器配置

隐身人

版主

  • 帖子

    11175
  • 精华

    73
  • 被关注

    742

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-19 12:06:48

5楼

展开查看
以下是引用zzql在2017-05-18 21:41:27的发言 >2楼

谢斑竹,二者为何不同呢?我以为ALM性能应该比SLM高一些,为什么反而需要AIM呢?(我的印象:AIM价格比较贵)。

以下是引用隐身人在2017-05-18 15:35:26的发言 >1楼:限制电网中的高次谐...

引用1楼详细内容:

限制电网中的高次谐波。抗高频干扰。

借楼主的话题说说ALM、SLM、BLM的区别:1. 看成本,ALM>SLM>BLM;2.看性能:如果要求频繁制动,最好用ALM,如果用BLM则需要很大的制动电阻;3.看节能:ALM能再生回馈,其它两个不能的。我觉得再生回馈与能耗制动相比,有以下两点优点:1.把再生能量回馈电网,节能;2可以四象限运行,实现不同状态能量转换,电能回馈提高了系统的效率,适合应用于大惯量负载及频繁制动场合。现在SLM在回馈方面可以省略掉自耦变压器,S120 SLM回馈整流模块中的 IGBT是全控功率元件,SLM内部的VSM检测确保回馈电网的电压幅值/ 频率/ 相位与电网相一致,对于6SE70传动系统的RRU回馈整流模块, 一套晶闸管桥负责整流, 另一套晶闸管桥负责回馈。由于晶闸管是半控功率元件,需要自耦变压器将回馈电压抬高(超过网侧电压)来回馈电网。ALM和SLM回馈电能到电网,都是使用IGBT 功率元件来回馈。ALM整流单元柜比SLM多出个AIM柜,AIM柜里面有LC净网滤波器、AFE泵压电抗器,这两样器件就是ALM整流单元柜非常贵的理由,ALM是可调节性电源模块,可向电网回馈,母线电压是闭环控制,所以即使电网电压有波动母线电压仍然比较稳定。

有些设备配置ALM主动前端模块作用:1)再生电能可向电网回馈,设备可以快速地减速制动。2)可以有效地抑制谐波,其谐波THD远小于12脉整流。3)可以动态地调整网侧的功率因数,向网侧提供感性或容性电流。直流母线电压是闭环控制,即使电网电压有波动或有大冲击负载的时候,直流母线电压仍然比较稳定。ALM可以对电网模拟容性负载、感性负载或阻性负载。SLM:只有回馈功能(当然也包括整流功能),功率因数近似为1。不能模拟负载,(注:SLM也是IGBT的回馈单元)ALM与SLM的硬件差别,就在于AIM是否被配置。那个AIM就是滤波用的。SLM的滤波只有进线电抗器。
就说这么多,希望能对大家有用。

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu

精华帖版主置评:ALM,SLM,BLM的区别详解,值得收藏!

评论