恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-05-19 15:34:03
6楼
说来惭愧,有一次停电,临开机前传动的BLM怎么也开不起来,就是7802 30027,预充电故障,由于是可控硅的,所以预充电电阻没有,以为是误报故障,以为CIB板损坏了,折腾了半天,最后发现是没有合闸,哎,大脑进水啊,所以,印象很深,
no,不能这么说,往往是一个低级错误,让你刻骨铭心,很难忘怀,并由此悟出一些心得收获呢。谁都一样。
举例,MM440刚刚上市那会儿,我赶时髦买了一个尝鲜。结果变频器控制就是不制动,制动电阻是凉的,没有电流流过。当时可把我急坏了。不会是这玩意有问题了?给技术热线求助。那时的技术热线,问题是挂在网上的,全国所有地区的技术支持工程师都可以接,有点像现在论坛里的找答案。只不过都是西门子的内部技术支持而已。我的问题很快被武汉办事处的技术支持接了,他让我等等,再回复我。我当时挺失望的,因为产品新,大家都不太熟,所以需要时间看。我都不太抱希望了。想着变通的解决方案了。
到了晚上8,9点钟,我突然接到技术支持的电话,那时刻挺感动的,我都放弃了,他还在研究。他告诉我看看参数P1240是多少,如果是1,把它改成0试试。第二天一早,我就如此这般,问题解决了。
而且,由此,我认识了西门子交流传动直流母线电压控制器的用法及工作原理。为以后的特殊控制工艺实施,找到解决方案。
现在不论是S120,G120我都会关注直流母线电压控制器的。哈哈。不要忽略窗户纸类的问题,他会启发你的一些思维呢。