简单回答一下
1、到达NC信号DB10(PLC-->NC)方向从PLC到NC,可以将外部传感器信号赋值给对应DBB122-129信号点,对应NC变量$A_IN[x]状态变化,一般用于在NC中处理简单逻辑。
NCK/MMC信号DB10来自(NCK --> PLC)信号,可以在NC中对$A_OUT[x]进行赋值,然后通过对应DBB186-193信号读入到PLC中。
2、DB10.DBW210 NCK的模拟输出1设定值(NCK --> PLC),通过该变量可以将NC变量 $A_OUTA[1]读入PLC中进一步处理。
DB10.DBW170 PLC中NCK的模拟输出1设定值(PLC-->NC),通过PLC向NC$A_OUTA [1]写入变量,需要和DBB167配合使用,我个人感觉像脱了裤子放屁。
3、这种方式优点是使用时只要在PLC和NC中简单加入指令就可以,简单实用。缺点是数量和数据结构单一,在大批量处理数据时显得力不从心。