我这一台6米龙门,非西门子系统。前天操作说手轮问题,手轮摇轴移动的时候有时候灵有时不灵。昨天我给手轮换了个脉冲发生器,操作试了后告诉我不行,我仔细检查后发现故障不一般。操作说的手轮时灵时不灵指的是摇Z轴,Z轴是垂直轴。
现象1:
百分表吸主轴,手轮模式,手轮打到X1档。摇手轮Z-,轴移动在Z方向对工件,百分表吃了30丝的量,表指示+30,手轮Z+,此时手轮摇一格应该是1丝,我摇了六格此时百分表才往上走,说明此时Z轴有6丝的“虚位”。
现象2:
防止表问题,我换了个杠杆表吸主轴。先用手轮对工件,照旧吃了30丝,为了看的清楚给杠杆表清零。MDI模式,Z-0.2,此时表指示20,Z+0.2应该表指0,但实际表指示+4丝。奇怪的是,我又重复上述Z-0.2、Z+0.2,然后表指示又正确了。
各位,这个是反向间隙的误差吗?但是为什么会会出现现象2的情况呢?我改如何检查,请大伙给我出个主意!