为什么使用一拖三,主要是电柜内安装空间限制,其次增压水泵一直开的,不频繁启动,只是生产线停机开机才启动停止,这种改进还是需要调压阀来作为水压的微调。
加大变频器功率原因就是正常工作时,只有一台是随变频器变频启动的,另外二台直接在变频器工作频率时(如35HZ)直接启动的。考虑到安全可靠不报错需要加大变频器功率。
这样改造后,已经使用了2年多了,变频器没有出现报错过电流等等问题,取得了比较好的节能及增加设备可靠性