变频器上电,不运行也是 2V ?
你应该把端子 2-4 相连。2是模拟量电压基准。
使用 的是 PLC S7-200 的EM232 ?
这个模块本来就有输出通道相互影响的问题。再加上PLC与变频器的参考地不一致,共模电压的影响,问题更大。
如果你用外部电压信号:
首先需要PLC与变频器 两边等电势相连。消除共模信号电压。
其次,MM440的端子 2是模拟输入的基准电平,所以要用一根线把 2-4 相连。
最好是采用 0-20mA 电流信号。
1、使用双绞线;
2、MM440 的 IO板上有选择DIP开关,
这种传输方式抗干扰能力比较强。