回复:电动机正反转 点动 启动 停止 哪里有错误,新手找不到。

=^_^=

  • 帖子

    121
  • 精华

    6
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-01-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-05-21 11:59:35

13楼

1、首先,这个电路正反的自锁功能都是正常的,错误只是按点动后也自锁了。

2、 这个电路如果是继电器回路的话,如果按钮切换比较慢,使得输出能来得及释放的话,整个功能也能正常,但在plc中就不行了。

3、错误的关键就在于点动释放后,plc刷新了输入信号,但输出信号在这一个周期内还是原来的置,因此才会出现自锁的情况。

4、我觉得用定时器做延时太刻意了,用SR功能块不就很简单搞定了。