恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-05-21 11:59:35
13楼
1、首先,这个电路正反的自锁功能都是正常的,错误只是按点动后也自锁了。
2、 这个电路如果是继电器回路的话,如果按钮切换比较慢,使得输出能来得及释放的话,整个功能也能正常,但在plc中就不行了。
3、错误的关键就在于点动释放后,plc刷新了输入信号,但输出信号在这一个周期内还是原来的置,因此才会出现自锁的情况。
4、我觉得用定时器做延时太刻意了,用SR功能块不就很简单搞定了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主