回复:S7-200 SMART热电偶模块测温出现突变

holdkcsxyz

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1561
  • 精华

    24
  • 被关注

    162

论坛等级:至圣

注册时间:2015-06-03

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-05-21 15:28:32

5楼

呵呵,这么晚了挖地何尝不是在挖坑呢。我觉得先做好现场设备与控制设备的等电位,再做好信号线屏蔽层的双端接地;不行增加投资考虑加隔离模块;加隔离器是电气设计的通常考虑,和选用什么品牌的控制器、模块的关系不大,非标的MCU采集毫伏信号需要隔离设计,性能好的400或者1500的AI应该也要用到隔离模块才保稳,隔离器价格不太贵。