恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-05-21 22:03:43
12楼
我们公司的集中供油设备上也使用MM420控制一台45KW的供油泵,提供4台加工中心的切削油。输出总管上的模拟量压力传感器作为变频器的输入信号, 控制泵的转速从而使输出的油压稳定在6bar左右。在使用过程中出现电网上的奇次谐波比较高,造成连接在相同母排上的电脑等设备的主板损坏。后来通过测试, 当关闭变频器后,奇次谐波就消失了。这是不是使用变频器的另一个弊端?
变频器进出侧有没有装电抗器?电脑 PLC等控制设备用电中间加个UPS,既能防止突然掉电,又能净化用电质量
请填写推广理由:
分享
只看
楼主