回复:S120 报警 F30003

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6273
  • 精华

    279
  • 被关注

    555

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-05-21 22:42:31

5楼

你设置的进线电压是多少??默认是600,,

电机报欠压??

根据你的实际进线电压设置P210 比如进线380则P210=510

Thank you for the support.

精华帖版主置评:说得有理。应该查看母线电压实际值。要和实际情况对应才行。-yming