本身有些现场负载,设计院当初设计都是有余量的,有个车间中频炉降温水泵,单台炉子单台水泵,开始使用的是工频,工人还嫌水量大,压力高鼓坏管道,后来把其中一台改造变频控制,频率设定在37HZ,现场水量即得到满足,用电量还有节省,
对于楼上的说更换截止阀之类的,对于车间来说,有些机修工段是不配合的,现场搞维护的人员对于扯皮应该不陌生,很有社会主义初级阶段的中国特色,哈哈哈
如果想要通过变频器达到节能的效果,首要的条件是:大马拉小车,如果余量不大则基本没有啥效果。