回复:顺控里经常用到的电磁阀控制

一世天蓝

  • 帖子

    215
  • 精华

    0
  • 被关注

    24

论坛等级:侠士

注册时间:2015-01-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-05-22 09:28:40

10楼

展开查看
以下是引用芳季在2017-05-21 21:57:58的发言 >9楼

你这个程序的作用是,接通一个位之后输出就会按照预定时间进行一次延时的on和延时的off是吧?这个位随时off,输出也随之off。


我的程序基本都是为计时而生。和你的有两个区别,就是on和off的时间是相同的时间。和,输出总是比输入滞后这个时差。

我的主要意图是,大量使用跳过的动作可以节省很多很多的扫描时间。只留下最起码的在维持运行就可以了。

可以优化。工艺上每个工位不同电磁阀的动作时间都是不同的,所以时间不可以固定。我们工艺上电磁阀是在接受一个信号后,开始进行延时,延时到再驱动一定时间,时间到自复位。前面一直接通只是方便在计时过程中,断开启动按钮能把数据清除而已。一直驱动bgn只是为了不想使用到沿指令或者是多增加个变量而已。所以可以优化。不过我测试过,像我公司使用电磁阀的时间,一般都是在0.2-1.5秒之前,而我之前测试精度时,是测试到10秒,亲测误差只有几个MS.还算可以。