故障代码001BH
故障文本运行时获取电流实际值
附加信息 1
0: 与电流 0 的偏差
1: 模块选择与现有的硬件不匹配(从 V2.6 起)
附加信息 2 NC 驱动号码
注释运行时获取电流实际值或者在循环模式中当脉冲锁止时期望一个电流 0,因为由系统确保没有电流。
与电流 0 偏差:
可能是电流实际值获取硬件损坏
模块选择与当前的硬件不一致:
如果一个 1 轴功率部件通过模块选择(LT 的软件参数)作为 2 轴功率部件响应,则通过电流实际值获取确定系统故障,因为测得电流 > 0。
措施与电流 0 的偏差:
更换驱动器模块。检查插头连接
模块选择与当前的硬件不一致:
- 更改 LT 软件参数(2- 轴-LT -> 1- 轴-LT)
- 2. 将轴切换到工作状态或者设置双轴功率部件