回复:一拖三变频改造工频增压水泵取得了比较好的节能效果及增加设备可靠性

慧星

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    5618
  • 精华

    36
  • 被关注

    100

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-22 21:03:42

16楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-05-22 18:58:56的发言 >15楼

你这个控制相当于变频器输出带载拉合开关吧?够敢干的呀?!

以下是引用HUANGZE75在2017-05-20 21:53:05的发言 >4楼:不是同时启动的。其...

引用4楼详细内容:

不是同时启动的。其中有两台电机。在35HZ直接启动。这个时候变频器就相当是一个变频电源。三个模温机是分别启动的。

我在04年就接触过这样的回路,一个变频器带多台风机,但每台风机回路上都有空气开关,防止单台风机故障,影响上端变频器而导致其它风机停止运行。