发布于 2017-05-23 14:20:46
1楼
今天把3台水泵开启做了一个测试,水泵的铭牌不祥,至于水泵的类型不了解,电机是160KW的,4级,额定电流是290A这组水泵出口是并联的,共用一个总的出水管道,1:当三台泵都启动时,电机电流在220-230A左右,管道流量在1100m3/h,2:当启动两台水泵时(不用的水泵阀门闸死,防止回水),电机电流在270A左右,管道流量在1050m3/h左右,3:当就启动1台水泵时,电机电流在300A左右,管道流量在610m3/h,4:当把水泵出水阀门闸死,启动水泵时,电机电流在140A左右,通过以上4种现象,是否可以判断,水泵所匹配的电机功率有点小,所以开单台泵时,电流反倒增大,当开多台泵时,因为管道承载量是有限的,所以就限制了单台水泵的出水量,电机负载相应减小(是否可以这样理解?
新手不耻于问!