2005-06-07 06:40:21

帮忙看一下我编的程序有没有不合理或重复的地方,主要是实现CV=PV时M1.0置位,然后以I1.4为条件把HC0清零,M1.0复位.第一次使用高速计数器请兄弟们帮我看一看,具体程序如下:
ORGANIZATION_BLOCK MAIN:OB1
TITLE=程序注释
BEGIN
Network 1
LD SM0.1
CALL SBR_0
Network 2
LD SM0.0
MOVD HC0, VD100
Network 3
// 网络注释
END_ORGANIZATION_BLOCK
SUBROUTINE_BLOCK SBR_0:SBR0
TITLE=子例行程序注释
BEGIN
Network 1
// VD100是当前值 VD200是预置值
LD SM0.0
MOVB 16#E8, SMB37
HDEF 0, 0
MOVD VD100, SMD38
MOVD VD200, SMD42
ATCH INT_0, 12
ENI
HSC 0
Network 2
// 网络注释
END_SUBROUTINE_BLOCK
INTERRUPT_BLOCK INT_0:INT0
TITLE=中断例行程序注释
BEGIN
Network 1
// 未满筒
LDD< HC0, VD200
R M1.0, 1
Network 2
// 满筒
LDD>= HC0, VD200
S M1.0, 1
A I1.4
MOVD +0, SMD38
HSC 0
Network 3
// 网络注释
END_INTERRUPT_BLOCK