1、把226通过PC/PPT电缆连至PC机,给226通上电源,用MICRO WIN设好波特率,断电拆掉PC/PPI电缆
2、把一只猫与PC机用猫带的线相连,插上电话线
3、做一根232线,两头都是DB9阳头,用电烙铁焊上三根线:2-3,3-2,5-5
4、把另一只猫连到上一步骤做的线(猫如果是DB25则25针头连猫,9针头连上面的线),另一头连PC/PPI电缆的232侧,485侧连到226的PORT0或PROT1(编程时注意分别),将PC/PPI的波特率、BIT位设为你需要的状态(参考S7-200手册)
5、用MICRO WIN 拨号测试是否能连通,连通后上下程序试试。
6、如果MICRO WIN不支持你的猫,找个串口调试程序来拨号,此时如果你不知道的话你需要学习一下AT命令,并且在第一步设完波特率后编一个自由口的响应小程序并下下去最后才能调试看通讯是否成功。
7、OK:)
8、EM241我没用过